Ich vermute die andere Codierung gibt es, damit man keine "Affenschaukel" baut und einfach mit einem normalem Kabel einspeißt...
Was aber auch wichtig ist erklärt er: KEINE CHINABOMBER mit AVR!
Die AVR misst nur eine Phase, kommt es zur schieflast auf den anderen, wird nicht nachgeregelt und Ruck Zuck hat man sich einiges an
Elektronik zerschossen.
Daher entweder:
Einen Wechselstromgenerator besorgen und alle drei Phasen im Einspeisestecker brücken, den 230V-Verbrauchern ist das dann egal,
aber Drehstromverbraucher würden nichts machen, da zwischen den "drei Phasen" kein Potenzialunterschied mehr ist.
Oder:
Was richtiges besorgen, mit einem allphasig selbstregelndem Synchrongenerator.
Sowas hier wäre da richtig: https://www.ebay.de/itm/255563…bf0d38:g:7icAAOSwu7Vil1FQ
Was du so sagt... bei zwei Durchlauferhitzern bist du schon bei 63A, und dann bei einem Aggregat mit ~40kVa
Habt ihr denn EINE einspeisestelle von der Stadt und dann wird unter den Häusern verteilt, oder habt ihr einen eigenen Trafo,
von der jedes haus eine Zuleitung kommt?
Wenn ihr nur einen Übergabepunkt habt, dann wäre genau da die Schaltstelle für die Einspeisung, so sind dann gleich alle Häuser versorgt.
Dies muss aber dann wiederum nach dem ersten öffentlichem Zähler sein, denn davor ist EVU-Anlage.
Das kann man alles berechnen, mit Gleichzeitigkeitsfaktor der einzelnen Geräte usw.
Da kommt dann ein Durchschnittsnennstrom raus, und nach dem legt man das Aggregat aus.
Schalten aber beide DHV gleichzeitig ein (womit man rechen muss) kann es dann das Aggregat abwürgen.
Daher würde ich ein Aggregat wählen was MINDESTENS der Leistung beider Durchlauferhitzer treiben kann.